Гость_Алексей_*
Доброго времени.
Задача следующая:
Подвести к бане, находящейся в 50 м от дома кабель.
Сеть трехфазная. В бане расположены стиральная машина, водонагреватель.
Предполагаю провести кабель с жилами 5х4. (Три фазы, ноль и земля).
С повторным заземлением у бани.
====
Но какой тип провода выбрать для подключения.
В магазине продаются марки
АВВГ
ВВГ
ПВС
КГ
NYM

Какую выбрать ?


Спасибо.
ez81
ВБбШВ 5*10мм.
sava_174
ну и как кабель идти будет? по воздуху или по земле? или вкопан в земле?
Гость
по воздуху. Забыл сказать
sava_174
уже лучше )) мощность водонагревателя и стиральной машины? стиралка наверно 2,2кВт когда воду греет? я бы честно говоря СИП взял 5х16, если по воздуху, а если себе домой, то в земле кабель бы проложил, ВВГнг 5х6 в жесткой пвх трубе.
если уж для себя то зачем на участке сопля длиной 50м? бельё сушить? )))
Гость
В земле неудобно - огороды, корни и т.п. Да и столбики уже лет 30 стоят. КГ был натянут.
Сейчас все переделать хочу по новой.
sava_174
ну тогда либо сип, либо ВВГ НГ 5х6 (в гофре и на тросе)
возможно у кого то будет другое мнение.
Student_007
Цитата(Гость_Алексей_* @ 23.3.2015, 21:10) *
Доброго времени.
Задача следующая:
Подвести к бане, находящейся в 50 м от дома кабель.
Сеть трехфазная. В бане расположены стиральная машина, водонагреватель.
Предполагаю провести кабель с жилами 5х4. (Три фазы, ноль и земля).
С повторным заземлением у бани.
====
Но какой тип провода выбрать для подключения.
В магазине продаются марки
АВВГ
ВВГ
ПВС
КГ
NYM

Какую выбрать ?


Спасибо.

КГ подойдет, АВВГ, ВВГ, NYM в гофре, ПВС не стоит. Сечение посчитать по потерям надо. Все на несущем троссе , или натянуть СИП. Зачем три фазы если нагрузок не так много и все однофазные?
ez81
sava_174 СИП 5 проводов не бывает, подойдет СИП 2А-4*16мм.
Михаил Ник...
Дешевле и лучше СИП 2А-4*16мм, а рядом с баней контур заземления сделать и от него 5 провод.
Student_007
Цитата(Михаил Ник... @ 24.3.2015, 9:58) *
Дешевле и лучше СИП 2А-4*16мм, а рядом с баней контур заземления сделать и от него 5 провод.

Тут однозначно не скажешь что будет лучше и дешевле, можеть 5 проводной медью меньшего сечения выйдет дешевле и контур не копать. А так да, как вариант.
220v-elektrik
Гость_Гость_Алексей действительно как писали выше зачем Вам в бане 3 фазы? СИП-4 2*16мм2, вот ваш провод, а если уж очень хочется 3 фазы 4*16мм2 кидайте. Но нужен дополнительный столбик т.к. более 30м натягивать очень нежелательно.
sava_174
Цитата(ez81 @ 24.3.2015, 11:32) *
sava_174 СИП 5 проводов не бывает, подойдет СИП 2А-4*16мм.

4х16 + 1х25
так же можно просто одну жилу отдельно купить.
Shturman1
Для бани кидать СИП по каким-то столбикам ИМХО бред. Да и когда узнает автор о том сколько это удовольствие будет стоить (а там же еще кроме СИПа и арматуру не дешевую нужно к нему) то передумает сразу. ИМХО АВВГт (с несущим тросом) по этим столбикам будет достаточно. По сечению, если по правилам, то не меньше 5х16 мм.кв. А вообще, как и говорили выше, нафига там три фазы?
sava_174
если кидать одну то если на всё про всё как всегда выделено 15кВт то скорее всего одновременно водонагреватель и стиралку не попользуешь. ведь мощность водогрейки мы до сих пор не знаем. вдруг там проточный стоит? icon_mrgreen.gif
Гость сочувствующий
Цитата(Student_007 @ 24.3.2015, 8:34) *
КГ подойдет...

Кабель КГ, Назначение
для присоединения различных передвижных механизмов
при переменном напряжениии до 660 В частотой 50 Гц.

220v-elektrik
Цитата(Shturman1 @ 24.3.2015, 14:46) *
Для бани кидать СИП по каким-то столбикам ИМХО бред.

А в чем бред? Кидать по воздуху предназначенный для этого провод? Бред это натягивать тросик в наше время и привязывать к нему АВВГ. Арматура для СИП будет стоить рублей 400 максимум(4 анкерных зажима+4 шурупа с кольцом). Shturman1 при всем уважении, ты не подумал.

Цитата(Гость_Алексей_* @ 23.3.2015, 21:10) *
Предполагаю провести кабель с жилами 5х4. (Три фазы, ноль и земля).
С повторным заземлением у бани.

Если у бани будет свой контур, зачем 5 жил тащить?
шахтер
Конечно СИП, да и какая там арматура, ведь это дома, можно и сколхозить. При этом что можно добавить люди имеющую баню в 50 метрах от дома, при этом когда в бане стоит стиралка автомат обычно не сильно критично относятся к ценам на сам СИП и евойную арматуру. Это личное жизненное наблюдение. icon_biggrin.gif
Shturman1
Ок, если деньги роли не играют, то берите СИП.
ez81
Цитата(sava_174 @ 24.3.2015, 13:37) *
4х16 + 1х25
так же можно просто одну жилу отдельно купить.

Скиньте инфо где Вы нашли 4*16+1*25 , может 3*16+1*25.
с2н5он
ссылка на ЭТМ на открывается разве?
ez81
УПС я и не открывал её признаюсь не встречался ранее 4*16+1*25,SAVА_174 признаю не прав.Но по моему это "извращение" +1*25.
Student_007
Цитата(ez81 @ 24.3.2015, 19:40) *
УПС я и не открывал её признаюсь не встречался ранее 4*16+1*25,SAVА_174 признаю не прав.Но по моему это "извращение" +1*25.

5 проводник в СИП насколько я знаю делают для питания освещения, но в этом случае сечение PEN должно быть соответствующим.
sava_174
на баню 25мм конечно извращение...воздушка на участке тоже извращение (моё мнение)
FRAER
СИП-4 4х16 будет дешевле, да и не нужно придумывать гофры и тросики, что тоже добавляет стоимости
PEN берем с РЕ (или РЕN при наличии) шины, в бане желательно организовать повторное заземление
Смысла тянуть пятую жилу особого не вижу, т.к сечение достаточное для РЕN

Кстати, что за водонагреватель? Может вообще 3 фазы смысла нет тянуть? Даже при нагрузке 5кВт потери на 16 кв.мм алюминия будут около 2% всего
Гость сочувствующий
Цитата(Student_007 @ 24.3.2015, 21:54) *
5 проводник в СИП насколько я знаю делают для питания освещения, но в этом случае сечение PEN должно быть соответствующим.

"Еще одна проводящая жила, которую включает в себя СИП-2 4х16+1х25, используется как несущая. Она имеет площадь сечения 25 мм2; с целью увеличения механической прочности жила изготовлена из особого алюминиевого сплава. Еще одним технологическим решением, позволяющим достичь этой цели, является использование стального сердечника. Несущая жила с помощью специальной арматуры закрепляется на опорах ЛЭП".
Student_007
А несущая жила электричесво не проводит icon_biggrin.gif Это особенность данной марки СИП.
FRAER
Цитата
СИП-2 4х16+1х25

Обсуждалось: http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=340606
Такой провод "вне закона", не соответствует госту на сип
Вспомогательные жилы могут применяться только при сечении несущей жилы от 50 кв.мм
Гость сочувствующий
Цитата(FRAER @ 25.3.2015, 8:26) *
...
Такой провод "вне закона", не соответствует госту на сип
...

Так-то так, только ЭТМ утвеждает соответствие ГОСТ-у, правда не приводя его номера: ЭТМ
Гость_Алексей_*
Цитата(sava_174 @ 23.3.2015, 22:45) *
ну тогда либо сип, либо ВВГ НГ 5х6 (в гофре и на тросе)

Спасибо. выбрал именно его.
FRAER
Гофру-то хотя бы устойчивую к уф взяли? А то черпз год от нее труха останется...
ez81
ВВГ не лучший вариант имхо гемор с тросовой, а гофра не нужна вооще, она ни к чему.
FRAER
Для вл один вариант - сип, тоже имхо
220v-elektrik
Цитата(Гость_Алексей_* @ 27.3.2015, 23:38) *
Спасибо. выбрал именно его.

что выбрал то, непонятно?
нуль
Всем здраствуйте!
Что бы не создавать новую тему.
Решил посоветоваться.

Нужно провести двухжильный провод от стены здания и до прожектора на столбе, 50 метров, по воздуху.
Каким проводом это осуществить и какой самый оптимальный вариант осуществления этого проэкта?
с2н5он
а почитать вышенаписанное?
ez81
Цитата(нуль @ 2.4.2015, 18:34) *
Всем здраствуйте!
Что бы не создавать новую тему.
Решил посоветоваться.

Нужно провести двухжильный провод от стены здания и до прожектора на столбе, 50 метров, по воздуху.
Каким проводом это осуществить и какой самый оптимальный вариант осуществления этого проэкта?

НУЛЬ-СИПОМ-2*16мм